信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 1632 點
下載積分: 5008 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2019-11-06
最后登錄: 2025-05-24
查看小白來巡山嘍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
串脈沖標志位SM1000常閉試下
勤真的能補拙嗎
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 385 點
下載積分: 12579 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-05-23
查看linzm0238的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
引用
引用第1樓小白來巡山嘍于2025-05-23 11:41發表的  :
串脈沖標志位SM1000常閉試下

試過了,不行
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 479 點
下載積分: 750 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-05-24
查看congrikunge的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
加個幾ms的延時試試 沒必要0.2s 掃描周期沒那么長吧
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2294 個
工控威望: 2529 點
下載積分: 11770 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-05-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
你的流程打開后一直開著嗎?不是執行完都需要關閉嗎?
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 385 點
下載積分: 12579 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-05-23
查看linzm0238的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 前天
引用
引用第3樓congrikunge于2025-05-23 14:09發表的  :
加個幾ms的延時試試 沒必要0.2s 掃描周期沒那么長吧

我也是疑惑這一點,加個0.1s都不行,理論上過了一個掃描周期就可以了
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 385 點
下載積分: 12579 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-05-23
查看linzm0238的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 前天
引用
引用第4樓泰山之石于2025-05-23 14:26發表的  :
你的流程打開后一直開著嗎?不是執行完都需要關閉嗎?

執行條件滿足就跳到下一個流程了
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 2213 點
下載積分: 26988 分
在線時間: 1203(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-05-24
查看zq123666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 前天
用SM1000下降沿試試,不行的話就把延時的時間改小試試,不用200毫秒那么長!
還可以試試多段脈沖輸出 [PLSR],具體參數配置及用法看手冊!
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 259 點
下載積分: 833 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-05-24
查看15811806196的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 前天
多段定位為啥不用PLSR,直接軟件配置好段數,好像最多支持100段的
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 2774 點
下載積分: 1891 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-05-24
查看皮五的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 前天
好像是因為掃描太快導致的,抖音上看到有這個的視頻,搜索一下就知道怎么解決了
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 385 點
下載積分: 12579 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-05-23
查看linzm0238的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 前天
引用
引用第7樓zq123666于2025-05-23 14:34發表的  :
用SM1000下降沿試試,不行的話就把延時的時間改小試試,不用200毫秒那么長!
還可以試試多段脈沖輸出 [PLSR],具體參數配置及用法看手冊!

因為有些定位一個軸不動,其他軸動,SM1000沒有下降沿,所以沒用這個。
PLSR的話我看過,當時是想地址比較多,又用上變址,就沒有用。
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 385 點
下載積分: 12579 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-05-23
查看linzm0238的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 前天
引用
引用第8樓15811806196于2025-05-23 14:46發表的  :
多段定位為啥不用PLSR,直接軟件配置好段數,好像最多支持100段的

PLSR是可以做到連續發脈沖定位,中間不用間隔的嗎?
  • «