匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 168 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-04-24
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
你同樣方案用其它變頻器平替試過沒事?
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 941 個
工控威望: 4516 點
下載積分: 738 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-04-21
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 20天前
波特率改9600試試吧
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2034 點
下載積分: 19004 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-04-24
查看努力學工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 20天前
38400從來就沒敢設置過,現在整通訊終端電阻必加。可能在工廠調試的時候沒事但是到現場又不是一回事了
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1927 個
工控威望: 2079 點
下載積分: 11111 分
在線時間: 832(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-24
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 20天前
五六臺都接過  57600   沒問題   還有變頻器 伺服 傳感器混接都沒啥事情  就PLC側加了終端電阻

碰到過 寫入數據超范圍  PLC一直報警的
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2065 點
下載積分: 7258 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-24
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 20天前
你的通訊速率太高了
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2546 個
工控威望: 7167 點
下載積分: 7912 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-04-24
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 20天前
變頻器 總線通訊看來發展有點慢了
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 819 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-24
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 19天前
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟?刂剖墙泳連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 358 點
下載積分: 947 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-04-23
查看ligp99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 18天前
引用
引用第5樓goldage于2025-04-05 21:46發表的  :
你的通訊速率太高了

19200
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1927 個
工控威望: 2079 點
下載積分: 11111 分
在線時間: 832(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-24
查看yerong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 17天前
與匯川變頻器通訊一直用 57600  都沒啥問題    
唯一碰到一個客戶 工作接零與保護接零混著用 旁邊還有壓鑄爐     某雷雨天通訊卡壞了好幾片
靠變頻器起家  國產工控一哥  不可能這么弱  
zsmj66688
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 70 點
下載積分: 241 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-03-03
最后登錄: 2025-04-10
查看zsmj66688的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 17天前
引用
引用第7樓fczxjh于2025-04-06 09:26發表的  :
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟?刂剖墙泳連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet

謝謝,學習了
zheping
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 80 點
下載積分: 331 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2023-01-23
最后登錄: 2025-04-24
查看zheping的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 6天前
1,使用485隔離,防止電位干擾;
2,AB線全程盡量互相纏繞,2線分開盡量短,減少引入干擾。
  • «