泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
看圖好像中間的接觸器的控制的設備出了問題, 接觸器卡死,電線電流過大,發熱起火 |
|
---|---|---|
|
jiayoufumu
級別: 探索解密
![]() |
都融化了,直接原因是短路了。造成短路的原因可能是環境或者質量因素 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
![]() |
據我判斷: B相接觸不良。導致導線過熱,絕緣熔化后引發短路故障。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
零線斷了也有可能。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
只知道使用設備而忽略保養的結果。。。。! 導致燒毀的原因是:接頭處因熱漲冷縮而出現松動。也就是我們常說的接觸不良繼而導致工作時產生發熱直至燒毀。 看樓主的這個電箱在燒毀的過程中應該會有爆炸聲! ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|