![]() 目前我手頭上有個項目,計劃用FX5U帶30個三菱變頻做CCLINK通訊, 還有3個J4-700B伺服,2個J4-500A伺服,變頻啟停接Y點。 現在想請教大家,這樣變頻器能帶得動嗎?PLC負載能力夠不夠? 通訊的速度夠不夠快?有什么要注意的嗎? 謝謝大家,請賜教 |
|
---|---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
Q01U ,QD77MS16, 全部用B的伺服,QJ61BT11, [ 此帖被eledesigner在2018-11-03 10:44重新編輯 ] |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
原來是想用Q03UDV的, 變頻器已經定了三菱的,29臺, 還有一臺步進要用到高速輸出口, 有個計數編碼器要用到高速輸入口, 后來干脆就改成5U的了。 |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
有沒有人做過用5U的CCLINK與變頻器通訊的? 能帶動多少臺變頻?速度怎么樣? |
|
---|---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
其他沒問題,cclink一個主站能帶多少從站要看手冊,變頻器一臺占多少個從站也要查一查。 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
這個方案不好,變頻器的cclink通信板價格非常高,比小功率的變頻器本身的價格都高。還不如模擬量的。要求不高可以是485口的MODBUS |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
5U的CCLINK模塊好像只能帶12個變頻器??? 看來是行不通 |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
這是三菱官網上的在線選型軟件。 5U跟變頻器用MODBUS通訊,最多能帶多少臺? 速度怎么樣 ? 或者分兩路通訊? |
|
---|---|---|
|