youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家?guī)臀曳治隹纯,謝謝。 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
就地補償最好 |
|
---|---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
母排是扁銅做的,鉗表的鉗不夠長,量不了。 “電流過大會燒電容”?有這種事???說說看 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
集中補償接在哪點一樣只要是主母排就行,主要看功率因數控制儀電流取樣位置是很重要的?傞_關電流偏大不要感覺要看儀表,功率因數補到多少,我的單位是不求有功但求無過只補到0.94-0.96,追求1太危險物業的追求到1發生系統諧振炸補償柜系統過壓損壞了大量的設備,諧振過流會造成主開關跳閘時間很短的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ffd001
級別: 家園?
![]() |
補償柜補償?shù)氖请妷合辔缓碗娏飨辔坏牟,接在那就補不了其它分支 |
|
---|---|---|
|
lxm5800
級別: 探索解密
![]() |
贊同。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
裝在A.C.B 的點都可以,但互感器一定要裝在C線上,也就取樣信號的互感器。過去一直都說就地補償比較好,但現在看來也要看情況的,如用的是電纜,這個計算時就要考慮電纜的電容分量的?赡苄枇颗c你常規的計算結果有出入。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangxiliang
級別: 探索解密
![]() |
裝在A.C.B 的點都可以,但互感器一定要裝在C線上,也就取樣信號的互感器 ![]() |
---|---|
|