李昆峰
級別: 探索解密
![]() |
我單位有一設備使用三菱PLC Q68DAI模擬量模塊,我不太明白其地址是如何分配的。就是一個液位計連接到Q68ADI模擬量模塊的1和2上,然后在程序上顯示該液位計地址為D103,請問各位大俠,這D103是模塊上端子固定的地址?還是自定義的寄存器地址?(一個模塊是8個通道的,共3個模擬量模塊,程序中地址分配是從D100到D200的),液位計對應的D多少多少是根據什么來的? [ 此帖被李昆峰在2013-01-03 10:55重新編輯 ] |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
D是自定義的寄存器地址。GX WORKS2軟件可在智能功能模塊里面直接設置,寫程式也可以。GX DEVELOPER軟件可以寫程式,也可用AD,DA專用設置軟件直接設置。直接設置的看不到程式只能看到D地址。是的 樓主留言:程式是指梯形圖么? [ 此帖被xwlxwl306在2013-01-04 20:47重新編輯 ] |
---|---|
|
李昆峰
級別: 探索解密
![]() |
首先很感謝樓上的細心解答,我是第一次接觸模擬量的使用。還是有些不太明白,你的意思是不是:這個液位計接到模擬量模塊的端子,在程序中分配的D地址是任意設定的,就是D100也好,D103也行,而不是由硬件端子固定了,這個段子的程序地址就是D103. 再一個:我只有GX DEVELOPER軟件,沒有AD,DA專用設置軟件,這個AD軟件是干什么用的啊,在什么地方能下載到呢?謝謝樓上! |
---|---|
|
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
|
---|---|
|
李昆峰
級別: 探索解密
![]() |
GX WORKS2 我已經安裝上了,這個確實很好用,可以分配模擬量輸入的D地址,但是我用它卻打不開我公司該設備的三菱Q的程序啊,難道是不兼容么? 于是我安裝了GX DEVELOPER軟件8版本以及AD專用設置軟件GX-configure-AD2-EB,安裝完后卻找不到安裝的AD專用設置軟件啊,請問這個AD專用設置軟件GX-configure-AD2-EB如何使用它分配D地址呢?謝謝 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,GX Works打開其他格式的(用GX Developer保存的)文件: ![]() 2, GX Developer安裝了智能模塊設置軟件后的打開路徑: ![]() 因為我電腦上沒有安裝,所以沒有任何軟件。安裝了之后這里就會顯示出來。 |
---|---|
|