蒼山嶺
級別: *
![]() |
剛接觸變頻供水,不知CPS-21B2的EMG信號(恒壓供水控制器)如何與三菱變頻器連接,變頻器是否需要設置,一頭霧水,懇請高人指點,萬分感謝! |
---|---|
|
rainychen
級別: 論壇先鋒
![]() |
估計是急停信號,跟外部急停開關串連 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
那個變頻器不是有一個叫制動信號輸入端的,你看看,急停就是要變頻器制動 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
變頻器的滑行停止信號(EMG) ![]() |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
CPS-21C變頻恒壓供水控制器使用說明書1 |
---|---|
附件:
![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
![]() |
端子啟停 頻率設定0---10V 就好了 別的就不需要了 |
---|---|
|
工控達人
級別: *
![]() |
感謝感謝!從回復中知道了EMG是滑行信號,但是具體這個信號接到三菱變頻器的那個端子上,搞不清,還是請各位大俠詳細指點一下,在此萬分感謝!變頻器型號是FR-F740-7.5K |
---|---|
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
![]() |
RUN和COM1接變頻器的外部控制啟停端子 VRC和GND接變頻器0--10的端子 EMG不用接 電機停止方式設為空轉停止 啟動方式設為端子啟停 頻率設定 為0--10V 就這樣應該就好了 |
---|---|
|