請各位指教!!! 一臺工控機和十幾臺西門子S7-200的PLC通訊(PLC配有通訊模塊),應該可以實現的 我有以下幾個問題: 1. 連接時是怎么連接的,是不是有一頭插工控機端,令一頭分了很多可以插到各個PLC通訊模塊上. 2.如果工控機的軟件用組態王,因為每臺PLC程序一樣,在讀取和寫入數據時是不是可以定義通訊地址,具體怎么定義. 小弟不太明白,請多指教. |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、請你查看S7-200的選型手冊,后面有附圖。 2、每臺通訊對象均會分配站地址,就如同你家的門牌號碼確保了郵遞員的投遞正確。 |
---|---|
|
bigluo
級別: 家園?
![]() |
1. 用RS485協議,工控機那邊需要一個RS485轉換裝置(卡或者轉換插頭); 2. 連接時請參考PLC上的RS485連接方法,與你說的方法差不多吧; 3. 需要用編程軟件先對每臺PLC編好地址,發送命令時,指定地址即可。 |
---|---|
|
spc_cll
級別: 略有小成
![]() |
工控機使用MODBUS協議,硬件連接上,工控機與PLC之間使用RS232C轉RS485轉接模塊, 各PLC連接到RS485網絡上(就4根線) |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位, 通訊模塊是EM277(-DP模塊) 這樣的話就要profibus網絡,要用串行I/O總線,工控機加一個卡 是不是有些組態軟件不支持串行 |
---|---|
|