如何用PLC計算流量計的數據,然后達到一定流量后控制電磁閥工作。是用流量計的4--20mA輸出好呀,還是用脈沖輸出好?
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2025-04-29
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-09 11:27
兩種方法都可以。
用脈沖方式時要考慮脈沖周期比PLC掃描周期長2倍,實在舍卻不了精度,就考慮用中斷或者高速計數。