国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-16 16:17
手上有臺丹佛斯的VLT5011的變頻器,老是報接地故障,對照說明書,上面說是電機線或電機有接地的地方,但是將電機線從變頻器上撤掉,還是報接地故障,有時變頻器帶電不工作,等一會他也報接地故障,我覺得是變頻器有問題,請教高手老師變頻器究竟是什么問題?
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10321 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-05-13
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-03 20:31
13樓說的現象比較符合你的機器,丹佛斯的電流互感器確實容易出故障,尤其是環境不好的話!建議檢查一下環境,高溫、潮濕、腐蝕等!采取對應措施,加強防護!(噴PCB絕緣漆等)3只互感器壞一只,可以直接去掉不用(前提沒有使用矢量控制)!