樓主  發表于: 2010-05-26 12:45
最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 17:36
你把單相電泵接好后開機!把熱繼的電流整定值慢慢往小調!。‘(dāng)泵突然停下時說明電流剛好!此時只要把熱繼的電流整定值往大調一點點讓泵運轉就行!。