国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

kixp001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kixp001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 13:20
我是初學三菱的,我有一個想法,就是一流水作業計數問題:進門端檢測進入三個(隨機數)蘋果進去,出門端就打開門至到進入的蘋果完全送出為至。
請問像這樣的問題要怎樣編寫這個程序呀?請高手幫幫忙。謝謝!!
hjs2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 277 點
下載積分: 252 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2025-04-01
查看hjs2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 16:36
三菱PLC的高速計數器,要看其PLC手冊的高速計數器的對應點才可。比喻:C240的對應點就是X5.