接近開關用在三菱PLC上還用分NPN和PNP型嗎。應該怎么接線。我手上有一塊FX-1S的PLC 。應該選什么樣的接近開關。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8904 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-05-29
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 09:25
輸入的S/S你若是接24V是用NPN近接
若是0V則是PNP近接
若沒有S/S而是COM的話應該是NPN輸入