今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-16
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 20:56
1樓說的很對。