樓主  發表于: 2008-10-18 22:29
我用電腦聯plc的com口,cpu上面九針的那個口,不能通信,這個plc還有一塊通信板。上面有2個九針的串口,我都試過不能通信,還有一臺plc是CQM1H CPU21的可以通信,不知道什么原因?請高手指點一下
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8296 個
工控威望: 10430 點
下載積分: 21223 分
在線時間: 3093(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-05-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-24 09:01
上面的那個小口是外設通訊口,估計是把下面的那個9針的通訊口的通訊設置修改了,有兩種方法可以修改回去,用手持編程器或者用編程線連接PLC,修改DM區。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。