樓主  發表于: 2008-08-23 19:15
最近我公司一臺設備在斷電在送電后PLC CPU就出錯,在線診斷是PLC參數丟失,把原來備份的參數寫入后就恢復正常,但是再斷電再送電參數又會對失,寫入參數步驟是:先將PLC    CPU打STOP,然后PLC參數寫入,然后再把PLC復位(向右旋的),再打到RUN,     CPU上的鑰匙從左往右有五個檔,分別是 RSET, LATCH  CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我鑰匙旋的方向錯了?但是好象最右邊那個RSET才是PLC復位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,換了一個新的CPU 但是效果還是一樣的,公司有其他的設備是一模一樣的,斷電再送電參數不會丟失,究竟怎么做才能讓寫入的參數在斷電送電后不會丟失,是不是那個地方沒做對或者還要設置什么的,請懂的高手指點一下,謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-05-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 14:41
檢查電池是否有電。