国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前
圖片:
如題,我的PLC用的是三菱的RS2指令通過RS232串口發送接收數據,串口設置如圖所示。
我用電腦的通訊串口調試指令,發現RS2指令只能從PLC向電腦發送數據,但電腦發送數據給PLC的時候,PLC的內存沒有任何變化。
請各位不吝賜教!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4711 個
工控威望: 8116 點
下載積分: 17518 分
在線時間: 3279(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-05-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
你先看rd和sd指示燈亮不亮吧,然后再找你程序的問題,我感覺你寫得很亂
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953