匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
qawsed300
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 56 點
下載積分: 615 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-08-02
最后登錄: 2025-05-20
查看qawsed300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 51天前
嘗試用屏蔽網線走485通訊,帶屏蔽網線抗干擾效果很好