国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 664 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2025-05-05
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-12 17:07
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
18018408868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1652 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2023-11-30
最后登錄: 2025-04-11
查看18018408868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-15 15:01
一臺一臺上電開機看啊,或者10個一批10個一批的上電,懂我意思吧