国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 277 點
下載積分: 976 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-05-16
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-29 14:38
圖片:
各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 952 個
工控威望: 3031 點
下載積分: 3288 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-04-15
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-02 21:42
我們做出口歐美的設備,變頻器前面要求有接觸器,按下急停要斷電。有些變頻器斷了電沒有減速停機功能了。大多數屏蔽后有。