樓主  發表于: 2023-12-08 23:14
圖片:
圖片:
PID指令每次第一次接通無輸出(或PLC每次上電),把M8接通斷開后再接以后就正常了,怎么回事,用M8000做接通指令也是正常
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-05-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-09 16:28
謝謝,明白了要先接通D10這些寄存器后,再接通M8才有效,擔搞不明白為何用M8000上電接通又正常