国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 3208 點
下載積分: 13810 分
在線時間: 1193(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-05-19
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-29 21:29
項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-05-19
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 21:44
根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697)