樓主  發表于: 2023-05-08 21:51
三菱PLC
1:485BD通訊板,能不能與485ADP-M(mudbus)的設備通訊。
2:反之485ADP擴展 (mudbus)能不能與485設備通訊 。
3:二者之間能互通使用嗎。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-08 23:20
當然能,你寫的適配器名稱不對,全稱應該是FX3U-485ADP-MB。ADP有兩種:一種是FX3U-485ADP,另一種是FX3U-ADP-MB。兩種都支持與BD功能板通訊。前者不支持使用MODBUS專用指令A(yù)DPRW,后者可以。ADP和BD的主要區別在于,ADP支持通訊距離達500m。BD支持通訊距離不超過50m。