樓主  發(fā)表于: 2023-02-09 08:49
西門子SMART 200 PLC與信捷OP320-A-S文本顯示器,不能通訊,什么原因?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-09 15:05重新編輯 ]
努力的雄熊
學習路上的松籽
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 25 個
工控威望: 94 點
下載積分: 503 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-05-23
最后登錄: 2024-08-17
查看努力的雄熊的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-04-11 13:11
smart的設置應該不對,你可以查下。觸摸屏與PLC的設置必須同步。這樣就沒問題了