如題,一臉懵逼。 PLC是正規代理拿貨,都是今年常熟廠5月份的PLC。程序也是有同樣的設備在使用的,唯一的區別是3SA轉換成3U的機型,對應的M和D已經按照3U更新。 第一臺PLC用了幾天后出現伺服定位一會兒多一會兒少,干擾和程序原因排查后未找到原因。實在抓頭的時候, 同事拿了一個同型號同批次新PLC下載程序后正常。 設備正常使用五天后,又開始出現同樣問題,開始伺服定位不準一會兒多一會兒少。 ![]() ![]() ![]() 程序也沒什么特別的,就是不停的增量定位,監控過D8340脈沖數也正常 ![]() ![]() ![]() 求指導 拆機照片見5樓 [ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
臺達B2的 |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
3U不是還在三菱常熟廠生產嗎?供貨的也是三菱常熟的代理啊 我也懷疑過是不是高仿,但是這個供應商合作這么多年了也是正規代理 |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
拆開拍的電路板,現在常熟三菱的3U好多芯片沒有三菱LOGO? 有大佬幫忙確認一下嗎? ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
正品不會出現兄弟這種情況吧 ![]() 我現在有點懷疑是不是高仿了,還得專家來看看 |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
最后解決這個問題挺讓人無語的,在機械問題上 我第一輪排查原因以后沒發現電氣方面有什么問題,就問過機械的,一個機械工程師去勘察之后在客戶面前拍著胸脯給我保證機械肯定沒問題,設備有問題但是他機械沒問題 ![]() 不管怎么驗證驅動器接收到的脈沖和PLC發出的無出入,沒有干擾到脈沖數變化,也無法改變他機械肯定沒問題 最為關鍵的倒霉是后面更換新PLC之后,他就是正常運行了5天 ![]() |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
不要來哪種?藏著掖著?就因為我把機械原因一筆帶過了還是過程挺離譜?實際情況就是機械裝配的用了一個錯誤型號的彈簧,導致壓力不夠材料會有打滑。 我感覺我已經說的很明白了,只是最后把機械用錯型號這個問題沒講出來而已 第一次排查完電氣狀況后就讓機械的看看是不是他們的原因。機械的使勁保證他們機械沒問題之后才陷入抓撓的狀態,唯一的巧合點就是沒改變其他狀況的前提下換過一個PLC,然后設備就正常的跑了四五天。就是因為這四五天的正常運行讓我懷疑PLC是不是高仿貨。 就因為過程很離奇整的我像瞎編一樣 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|