用1200控制V90-PN,用FB284控制定位都沒有問題,但是伺服驅動器上的X8口接的硬限位有信號時伺服為什么不報警?伺服調試軟件已經定義好了數字量輸入引腳并接好了外圍電路,軟件調試的時候也有信號顯示。請問還要設置別的參數嗎?如何才能實現上下限位?謝謝各位師傅指點
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 313 個
工控威望: 395 點
下載積分: 2782 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-05-21
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-08-12 21:53
有沒試過V90回原點時碰到限位,不會自動返回的問題