引用
引用樓主zouyunhuang于2022-02-10 10:44發表的 歐姆龍E5CC-802溫控器與威綸觸摸屏通信 :
溫控器E5CC-802,觸摸屏MT8102IE
接線方式以及通信設置,溫控設置,觸摸屏設置,報警設置,設定值以及當前值,采用MODBUS485-2W
通信,最后一站并聯120歐姆1/2W的終端電阻。
熱電偶為K型2線型。。。藍色線接5號腳
新增溫控曲線,資料取樣轉換成浮點數的做法;因為是觸摸屏直接與溫控通信,溫控顯示器為顯示1位小數,假設顯示38.5,實際上傳給觸摸屏的值是385,威綸觸摸屏數值顯示元件有顯示幾位幾位小數,所以可以改成自己想顯示的值沒問題。但在資料取樣中,做曲線圖的時候是沒有這個功能,所以我們必須自己轉換一下。宏指令是百度加現學現用,所以可能不是最優的方法
最后總結,這個通信的東西,很多細節不注意就是不知道為什么沒了顯示。我因為小數點的問題,搞了兩天才想明天找到為什么我的曲線沒有顯示。