大家幫忙看看我哪里設置的不對?MODBUS設定是9600, 無校驗,8數據長度,1停止位,溫控器站號設置第五站,H3讀取從站保持寄存器,但后面從站寄存器涉及到一個功能碼H4讀測量值數據以及0*00第一通道測量值地址,我這程序應該怎樣寫?下面是我自己寫的,麻煩各位大佬幫忙看一看,糾正一下!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 14:07
圖片:
沒有正確使用ADPRW指令,仔細閱讀圖中所示的信息,再對照你編寫的ADPRW指令:[ADPRW H5 H3 H4 H0 D1500],H5表示站號,H3是功能碼,H4是什么?H0是什么?另外,每個通道存儲測量值的寄存器數量是多少個?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-05 00:33
引用
引用第5樓一路生花于2022-01-04 14:19發表的  :

我查過手冊,其他部分的通訊已經完成,這個東西的地址我確實不知道如何寫在程序里才來提問的。
H5是站號H3是modbus從站保持寄存器讀出H4是溫控儀讀測量值功能碼H0是第一溫控儀測量值地址,現在不知道怎么去用ADPRW指令讀取這個溫控儀的第一通道測量值
溫控儀手冊的詳細我截圖放在上面了。