FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 206 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-09 15:52
引用
引用第2樓wenliang于2021-11-09 08:16發表的  :
請問各位大師這個用MODBUS查詢這個地址是多少啊,假如查詢D100那是那個地址呢?本人小對這個通訊真的是小白啊    [attachment=261392]

假設你PLC modbus 地址是3
你發 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的數據,03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到單個D100的數據