引用引用第1樓混口飯吃于2021-02-20 09:24發表的 :用總線嗎?
引用引用第4樓混口飯吃于2021-02-20 09:39發表的 :ETHERCAT手冊不是有嗎?這是軸1的,軸2的地址不同,當然手冊有的地方可能會有點問題哪里不明白?模塊下邊點參數那可以設置單個點是絕對還是相對.......
引用引用第5樓xkb1956于2021-02-20 09:56發表的 :百問不如自己一試
引用引用第9樓混口飯吃于2021-02-20 10:34發表的 :基恩士就這樣,三菱和歐姆龍有官網技術支持電話,基恩士是銷售對應,所以就會這樣手冊是■KV-XH16EC 定位/運動單元
引用引用第10樓混口飯吃于2021-02-20 10:37發表的 :這個應該是用塊和腳本寫的,程序不全看不明白,你可以用手冊給的例子寫
引用引用第13樓混口飯吃于2021-02-20 11:01發表的 :第一次用就從簡單的開始吧,加油
引用引用第15樓qimuqiang于2021-02-20 13:01發表的 :這個是用來變址的,根據單元號和軸編號,計算出對應的地址;魇繉懝δ軌K基本都這樣的,很方便。具體地址分布你可以看手冊或者地址表,基恩士的手冊還是蠻全的。圖片里面的這個寫法,在啟動的時候才計算地址,正常是不會有問題的。但是如果你在已有的程序里面再插入一個這個功能塊,功能塊里面的變址還是會是上次的地址。這個可能導致其他的功能塊內部地址也是不對。結果就是本來你功能塊1控制軸1的,功能塊10控制軸10的,但是因為新插入功能塊導致內部地址還是上次計算的,結果就是功能塊10里面的地址也是軸1的地址,你在功能塊1里面怎么給啟動,就是不按照程序運行,因為功能塊10里面的地址也是軸1的地址,雙線圈了。這個時候你給功能塊10一個啟動,讓他重新計算地址得到正確的地址后就沒問題了。這個是我遇到過的,當時怎么查都沒發現問題,軸就是不動。后來一個個功能塊打開監控看才發現注釋顯示得不對,明明是軸1的功能塊,注釋卻顯示其他軸的,梯形圖里面會按照當前實際的地址來顯示注釋。.......