樓主  發表于: 2020-12-13 16:13
我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?
清水樓臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 208 點
下載積分: 819 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2022-10-02
查看清水樓臺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-07 19:38
西門子V20可以實時看到輸出電流無需外接電流互感器,你查下手冊就知道了!