請問各位大神,三菱伺服的再生選件,大家是配的原廠還是某寶產品,某寶上普通的電阻能替代嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8904 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-05-29
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-15 14:06


在型錄或是手冊上都有推薦的阻抗跟功率
照那個選大多沒太大問題

如果長時間回生