目前用3U在做沖床上下料,伺服的速度很快,碰到極限開關總會跑過了,求教極限開關的信號給plc還是接到伺服驅動器上面,才能讓伺服立即停止呢
jyzjp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 249 點
下載積分: 154 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2025-03-29
查看jyzjp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-07 17:07
為什么要用極限開關做限位?伺服控制里面一般極限開關只用于設備故障,或者參數設定錯誤時起超程保護用的,正常都是用脈沖定位!通電回零點,只要電機不超極限速度運行,不報警,定位都是準的,除非伺服有問題或者參數設定錯誤!