国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 534 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2025-05-22
查看wen2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-18 18:19
哪位大神幫忙講解一下,用三菱FX3U-485BD,用RS指令通訊,分別與溫控器和程控電源做通訊,CRC校驗程序一樣嗎?請?jiān)斀,謝謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 4758 點
下載積分: 864 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-06-05
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-18 20:20
效驗程序一樣,但是結果不一樣,3U有CRC指令,如果是使用FX3U-485ADP模塊,原生支持MODBUS通訊功能,就可以不用去計算麻煩的CRC效驗了。或者直接上FX5U,本體485口也是支持MODBUS通訊功能的。
聯系電話15071699246,QQ296686949