樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2025-05-24
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 09:56
從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
人生沒有如果只有后果