国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2025-02-05
查看東敏123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 15:21
大家好:
      想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式?
      大家平時做流水線,都是布線的,
    
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 782 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-05-19
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 15:25
可以把50個 分為10段,一段帶5個   5個共用一組UVW, 可以降低線徑  。如果允許,可以再少分幾段,但是注意線徑
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號