原來用三菱FX3U-80-MT寫的程序上萬步,寫了一個星期剛調試好,用了兩天就掛了。燒壞了一個422-BD模塊。三個脈沖點沒有脈沖輸出。輸出燈Y0Y1Y2會亮的,其它I0點正常。很大原因懷疑PLC是假的(不確定 沒時間去查)現有一個臺達DVP-80EH的PLC,老板要求替換,不知PLC程序有沒有可以轉換的?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2860 個
工控威望: 4491 點
下載積分: 220793 分
在線時間: 3219(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-05-30
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-12 16:58
建議樓主校正一下脈沖驅動電流是否正常!如果脈沖輸出電流過大同樣燒輸出點!個人見解!請勿咂磚!謝謝!
樓主留言:
真誠感謝!驅動步進是要加1。5K電阻,驅動伺服按使用手冊接線,沒有加過電阻,一直以來都是這樣,用得好好的,從來沒有測試過電流,謝謝提醒
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1