我準備做個變頻器通訊的程序,三菱變頻器跟fx3u通訊,只控制速度,其他信號都接線,最多能控制多少個變頻器?帶八個變頻器通訊周期大概是多長時間?
十六個呢?
東隅已逝,桑榆非晚。
yk_schzzn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 7772 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2016-11-26
最后登錄: 2022-08-12
查看yk_schzzn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-12-29 10:47
這個主要還得看你負載側對電機及變頻器的響應時間要求吧,如果單純是通訊的話,帶8個變頻器也最多是ms級別的,遠低于電機的響應時間。個人理解,不對請各位大師指正。