樓主  發表于: 2016-03-02 15:15
各位大神求助了,現在我用一臺臺達的ES2的plc和一個編碼器。機械的要求是用一個三相電機來驅動渦輪螺桿以實現工作臺的升降,他們在渦輪螺桿那里加了一個編碼器,通過編碼器的發的脈沖反饋給PLC 來實現工作臺的上升和下降的定位準確。這樣我該怎么做是不是只用編碼器的AB相給的脈沖數和通過計算達到工作臺的準確位置所需要的脈沖數進行比較,當相同的時候就讓電機停止。還有就是這個地方還要做一個復位按鈕,復位的時候渦輪蝸桿回到起始位置,我這個地方是不是還要加個傳感器做標準點。如果不想加這個傳感器可不可以
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 346 點
下載積分: 13857 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-06-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-03 14:38
三相電機想做精密控制,而且,又是做上下動作運行的話,你想都別想,就是用變頻器都談不上可能達到精密控制的目的。