用s7-200的PID向導編程。

使用的是EM231模擬量擴張模塊。

現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編程
1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20???
2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數???
3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。
                             大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現?
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 10800 點
下載積分: 37448 分
在線時間: 2671(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-05-24
查看daocaoren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 19:05
這個好像沒有什么PID控制吧。!不知道樓主用PID干嘛,北京地區可以聯系我們,我們給您做電氣自控的服務
天津深聯科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
聯系人:鄧經理
聯系電話:13802179005
QQ/微信:524987886