7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
gccg12000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 573 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2015-12-15
查看gccg12000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:57
哥,你選型的時候沒人和你說嗎??變頻器的功率要和電機的功率一樣才行!。L(fēng)機水泵可以用小一級的變頻器)