本人用FX2N-64MR和FX2N-4AD-PT進行溫度控制,溫度模塊用了3個通道,但各通道之間相互影響。例如:只在1通道接PT100時讀取值為278, 2通道接上PT100后1通道的值就變?11,并且每次值都不一樣。另外將同一個PT100 分別接到4個通道時讀取的值都不一樣。搞不清是啥原因,按照三菱技術支持所說的措施做后還是沒啥效果。
skylove180
專業(yè)承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2025-02-14
查看skylove180的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-05 13:37
應該是干擾,這東西也困擾我很久了,有時候顯示值和實際值相差10度。希望高手出招解決一下了!
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509