jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
兩臺三菱Q03UDE PLC 內置以太網通訊 有人會嗎 今天按照說明書上寫出來的程序 調試有問題 打電話給三菱技術支持 墨跡半天居然來一句 他們不知道讓我自己研究 服了! |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
|
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
按照三菱 內置以太網手冊 套接字 就是把程序灌進去后 自己測試啟動M1000 后M1002 常ON 打電話問三菱技術支持 說只ON一個周期 就置位SD1288.A ON 然后就可以執行發送程序。 測試好幾次網線也換過了 就是SD1288.A 不會ON 三菱技術支持說程序沒問題 不知道是不是真沒問題 最后來一句他們搞不定 讓我自己研究 我去、、、 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
加了個HUB來聯網 比如 把 一個PLC 里面的 D500資料放到 另一臺PLC D200里面 。 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
是的 每個指令的意思我也知道 就是放一起 測試就不行了 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有啊 你可以下載程序看看 設置應該是沒問題吧 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱有是有的 net H CC-LINK 都可以 就是需要增加成本 目前這個方案是最經濟的 就是程序太復雜 三菱客服還不愿教你 給你提供的樣例是錯誤的 不知道三菱是這么想的 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC 發到現場去了 要測試只能去現場測試了 ![]() |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
先謝謝了 我去現場的時候測試一下 |
---|---|
|