国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 831 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2609 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-05
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-12-12 13:21
碰到一件稀奇事,CP1H PLC能上傳下載程序,但是和觸摸屏通訊的時候就是連不上。
觸摸屏是維綸的,可以連到其他同樣PLC上,同種類型同種程序,甚至該PLC以前曾經用得好好的,最近才剛剛給OMRON上海送修過。
會可能是PLC串口的問題么?
串口2好像有2種通訊參數,通過選擇開關選擇的,其中之一是
定制host link,
19200,7,2,E,另一種不確定。但是能上傳下載程序。
有沒有哪位壇友遇到同樣問題,或者有建設性建議提供的,萬分感謝!
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 831 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2609 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-05
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-12-13 08:20
咨詢廠家搞定了,撥碼開關不對,不知道怎么被改了