三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 08:43
三菱變頻器單相220的型號是720S,你的應該是740,如果不報警就可以用!報警就不行!跟接法沒必然關系