国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-07 10:00
我們在生產產品時,要求兩個產品在輸送帶上的距離大于5cm,小于5cm就容易出廢品。所以想用光電檢測加plc,當產品距離小于5cm時就報警或踢出產品。請各位幫忙出個思路,或有相同程序給予參考。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 10:14
輸送帶上面安裝2個光電。
以入料側說明問題:
當入料側遠端光電的下降沿作為檢測依據,當這個下降沿檢測到信號且這時近端光電也檢測到信號則判斷廢品,2個光電安裝間距就是你需要的距離5cm?催@樣回答。