各位:
      三相的電加熱管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在選用空氣開關和漏電開關時有爭論,有人覺得三相漏電開關用不起,可能用上去一會就會跳閘。現在用得100A的空氣開關,未發現什么問題。怕就怕萬一加熱管燒壞后出現漏電現象,所以想更換為100A的漏電開關。請大家發表哈意見,或者有用到這么大功率的說下經驗。謝謝大家,我會給你們加分的哦
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 20:53
5樓長豐說得不錯 LZ可以借鑒