我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18404 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-06-05
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 07:45
是不是補償器壞了,換了看看。照說即使補償不足也不會不工作的。