現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-24
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 22:57
我有個疑問:樓主說三角形接法有9a以上,4kw的是三角形接法,但你改成星形接法,只有5.5a了,咋可能,按道理電機功率小了,帶負荷的話,轉速起不來,電流會更大呀?