国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

老珂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老珂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 12:56
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-05-11
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 20:53
最好是雙線供電,2*250載流有大提高,價格也相差不大.
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-05-11
查看huosang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 21:14
你那是電纜